Frage an die elektrische Fraktion. Bei meiner Tischkreissäge fliegt neuerdings der FI-Schalter nach rd. 2 - 3 sec. raus. Sicherung bleibt drin. Anschlußkabel äußerlich ohne Befund. Was könnte die Ursache sein?
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
-
- Harter Kern
- Beiträge: 1016
- Registriert: 17.05.2014, 19:20
- Modell: T3 Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: normal
- Leistung: 110 PS
- Motorkennbuchstabe: AFN
- Anzahl der Busse: 1
- Wohnort: Rosenheim
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Feuchtigkeit ? Isolationsschaden ?
Welcher Stecker ist überhaupt dran ?
CEE oder Wechselstrom mit Schutzleiter oder ohne dann Schutzisoliert ?
Lg Markus
Welcher Stecker ist überhaupt dran ?
CEE oder Wechselstrom mit Schutzleiter oder ohne dann Schutzisoliert ?
Lg Markus
- Atlantik90
- Antik-Inventar
- Beiträge: 25107
- Registriert: 05.10.2004, 23:15
- Modell: T3
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD Atlantic; 4WD MV
- Leistung: 70 PS
- Motorkennbuchstabe: JX
- Anzahl der Busse: 2
- Wohnort: BA
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Steckt deine Tischkreissäge direkt oder über Verlängerung oder gar Kabeltrommel in der Steckdose des Hausnetzes?
Wenn Kabeltrommel - ist die ganz abgerollt?
Wenn Kabeltrommel - ist die ganz abgerollt?
Unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
-
- Stammposter
- Beiträge: 803
- Registriert: 09.10.2008, 20:55
- Modell: keinen
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
- Anzahl der Busse: 0
- Wohnort: Bremerhaven
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Feuchtigkeit schließe ich aus; ebenso die Zuleitung (Gartenhütte), da der Probebetrieb an einem anderen Stromkreis keine Änderung brachte. Anschluß über normalen Schukostecker. Ich gehe mal vom Schutzleiter aus, werde es aber nochmal überprüfen. Das Anschlußkabel werde ich mal tauschen. Äußerlich kein Schaden, kann ja in der Isolierung etwas verborgen sein.
Gruß
Josef
Gruß
Josef
lubojok = Luftboxer Joker
- Atlantik90
- Antik-Inventar
- Beiträge: 25107
- Registriert: 05.10.2004, 23:15
- Modell: T3
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD Atlantic; 4WD MV
- Leistung: 70 PS
- Motorkennbuchstabe: JX
- Anzahl der Busse: 2
- Wohnort: BA
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Der Schutzleiter hat mit dem FI nur insoweit zu tun, als er bei einem Gerät mit Schluss zum Gehäuse den Strom ableitet und damit der RCD (vulgo FI) auslöst. Der Schutzleiter verhindert nur, dass der Bediener des Gerätes der ist, der den Strom ableitet. Der RCD überwacht nur die Phase(n) und den Neutralleiter. Der Schutzleiter ist da gar nicht angeklemmt sondern in der Verteilung geerdet.
Ist deine Tischkreissäge im Freien/Gartenhütte oder im Keller gelagert gewesen?
Wenn ja, dann reinige sie mal im Bereich des Motors mit Druckluft und stelle sie in die Sonne. Wegen der Temperaturwechsel ist Feuchtigkeit durch Kondenswasser da nie auszuschließen.
Ist deine Tischkreissäge im Freien/Gartenhütte oder im Keller gelagert gewesen?
Wenn ja, dann reinige sie mal im Bereich des Motors mit Druckluft und stelle sie in die Sonne. Wegen der Temperaturwechsel ist Feuchtigkeit durch Kondenswasser da nie auszuschließen.
Unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
- Atlantik90
- Antik-Inventar
- Beiträge: 25107
- Registriert: 05.10.2004, 23:15
- Modell: T3
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD Atlantic; 4WD MV
- Leistung: 70 PS
- Motorkennbuchstabe: JX
- Anzahl der Busse: 2
- Wohnort: BA
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Weitere Ursache kann natürlich Kabelbruch im Bereich der Zugentlastung an deiner Tischkreissäge sein. Das ist allerdings relativ unwahrscheinlich.
Unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
-
- Stammposter
- Beiträge: 803
- Registriert: 09.10.2008, 20:55
- Modell: keinen
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
- Anzahl der Busse: 0
- Wohnort: Bremerhaven
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
@ Neujoker: Deine Meldungen habe ich erst jetzt bekommen, deswegen konnte ich in meiner Antwort noch nicht darauf reagieren.
Fehler tritt auch ohne Kabeltrommel auf. Die Säge steht in einer gut durchlüfteten Hütte. Den Unterbau habe ich schon inspiziert und etwas sauber gemacht (nicht mit Druckluft). Da sah eigentlich alles trocken aus. Kabelbruch werde ich mal mithilfe einer anderen Zuleitung ausschließen.
Fehler tritt auch ohne Kabeltrommel auf. Die Säge steht in einer gut durchlüfteten Hütte. Den Unterbau habe ich schon inspiziert und etwas sauber gemacht (nicht mit Druckluft). Da sah eigentlich alles trocken aus. Kabelbruch werde ich mal mithilfe einer anderen Zuleitung ausschließen.
lubojok = Luftboxer Joker
-
- Inventar
- Beiträge: 3538
- Registriert: 22.01.2011, 20:22
- Modell: T3
- Aufbauart/Ausstattung: BW-Camper
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
- Anzahl der Busse: 1
- Wohnort: Krefeld
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Ein zu hoher Widerstand im Motor selber löst eher die Hauptsicherung aus, oder? Hab nicht weil Ahnung von Elektrik, aber evtl. dreht der Motor zu schwer?
-
- Stammposter
- Beiträge: 803
- Registriert: 09.10.2008, 20:55
- Modell: keinen
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
- Anzahl der Busse: 0
- Wohnort: Bremerhaven
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Habe den Schalter geöffnet. Sieht alles sehr gut und trocken aus. Alle Zuleitungen durchgeklingelt und nichts gefunden. Gegen einen Wackelkontakt spricht auch, daß der Motor regelmäßig die ersten 2 - 3 sec. ganz normal hochläuft. Anschlußkabel bis zum Schaltereingang getauscht. Ohne Befund. In dem Schaltergehäuse ist noch ein Bauteil, das Verbindung mit allen drei Adern hat (Kondensator ?). Könnte der es sein. Sieht aber optisch gut aus. Ansonsten kann es nur im Motor selbst sein. Den habe ich noch nicht ausgebaut und zerlegt.
Josef
Josef
lubojok = Luftboxer Joker
- Atlantik90
- Antik-Inventar
- Beiträge: 25107
- Registriert: 05.10.2004, 23:15
- Modell: T3
- Aufbauart/Ausstattung: 2WD Atlantic; 4WD MV
- Leistung: 70 PS
- Motorkennbuchstabe: JX
- Anzahl der Busse: 2
- Wohnort: BA
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Josef lass da einen Elektriker ran.
Es geht schließlich um deine Sicherheit und die all derer, die mit dem Teil in Kontakt kommen.
Aus deiner Beschreibung geht nicht hervor, um was für einen Motor - Wechselstrommotor mit Bürsten oder bürstenloser Wechselstrom mit Hilfsphase. Letzterer braucht für die Hilfsphase einen Kondensator, der mit seinem Gehäuse am Schutzleiter hängt, wenn das ganze nicht schutzisoliert ist.
Es geht schließlich um deine Sicherheit und die all derer, die mit dem Teil in Kontakt kommen.
Aus deiner Beschreibung geht nicht hervor, um was für einen Motor - Wechselstrommotor mit Bürsten oder bürstenloser Wechselstrom mit Hilfsphase. Letzterer braucht für die Hilfsphase einen Kondensator, der mit seinem Gehäuse am Schutzleiter hängt, wenn das ganze nicht schutzisoliert ist.
Unfall- und störungsfreie Fahrt mit dem VW-Bus
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
wünscht Joachim
Von mir als Beispiel für Verfügbarkeit gesetzte Lieferanten-links sind keine Empfehlung.
Irren ist menschlich; keine PN, fragt im Forum
Wer die VW-Reparaturleitfäden hat, hat weniger Fragen.
-
- Stammposter
- Beiträge: 803
- Registriert: 09.10.2008, 20:55
- Modell: keinen
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
- Anzahl der Busse: 0
- Wohnort: Bremerhaven
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Ja, ich glaube auch, daß ich da mit meinen Maschinenbaukenntnissen am Ende bin und werde da keine Experimente machen. Irgendwann ist man am Ende seiner Möglichkeiten und dann ist eben Feierabend.
Danke für die Versuche zu helfen.
Gruß
Josef
Danke für die Versuche zu helfen.
Gruß
Josef
lubojok = Luftboxer Joker
- T2NJ
- Stammposter
- Beiträge: 945
- Registriert: 11.09.2012, 22:15
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia
- Leistung: 50 PS
- Motorkennbuchstabe: AD
- Anzahl der Busse: 1
- Wohnort: Algermissen
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Hallo Josef,
was hast Du denn nun überhaupt für einen Motor in Deiner Säge, Drehstrom oder Wechselstrom?
Deine Hausverkabelung (Schaltkasten) ist unverändert geblieben?
Eines ist Fakt, wenn der vor- und zurück laufender Strom (L und N) nicht gleich sind, löst der FI halt aus.
… wohin der auch immer fließt, entweder über den Schutzleiter (PE) oder direkt über "Erde" die Standbeine halt.
was hast Du denn nun überhaupt für einen Motor in Deiner Säge, Drehstrom oder Wechselstrom?
Deine Hausverkabelung (Schaltkasten) ist unverändert geblieben?
Eines ist Fakt, wenn der vor- und zurück laufender Strom (L und N) nicht gleich sind, löst der FI halt aus.
… wohin der auch immer fließt, entweder über den Schutzleiter (PE) oder direkt über "Erde" die Standbeine halt.
Freundliche Gruesse aus Algermissen
Norbert
Norbert
-
- Stammposter
- Beiträge: 803
- Registriert: 09.10.2008, 20:55
- Modell: keinen
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
- Anzahl der Busse: 0
- Wohnort: Bremerhaven
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Ja, das Prinzip des FI-Schalters ist mir schon geläufig. Nur wohin fließt der Strom; das ist ja die Frage. Hauselektrik ist in der Zeit nicht verändert worden. Welche Art von Motor in der Säge drin ist, weiß ich nicht. Könnte ich klären, bringt mich aber auch nicht wirklich weiter.
Josef
Josef
lubojok = Luftboxer Joker
- T2NJ
- Stammposter
- Beiträge: 945
- Registriert: 11.09.2012, 22:15
- Modell: T2
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia
- Leistung: 50 PS
- Motorkennbuchstabe: AD
- Anzahl der Busse: 1
- Wohnort: Algermissen
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
… das gibt es einen Trick, den mir mein Elektriker verraten hat, aber eines nach dem anderen.
Sollte man wohl leicht am verwendeten Stecker erkennen können.
Ich denke schon, dann wäre z.B. ein defekter Anlaufkondensator auszuschließen.
Freundliche Gruesse aus Algermissen
Norbert
Norbert
-
- Stammposter
- Beiträge: 803
- Registriert: 09.10.2008, 20:55
- Modell: keinen
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
- Anzahl der Busse: 0
- Wohnort: Bremerhaven
Re: FI löst bei Tischkreissäge aus
Sollte man wohl leicht am verwendeten Stecker erkennen können.
Stecker - hatte ich oben schon erwähnt, daß das Gerät über einen 230 V Schukostecker betrieben wird.
Josef
Aber wie gesagt, vor Kreissägen habe ich ohnehin Respekt und wenn dann auch noch Strom im Spiel ist, von dem ich nicht weiß, wo der bleibt, wird mir die Sache langsam supekt.
lubojok = Luftboxer Joker